Работа ЛИФТОВ в доме
Добавлено: 22 янв 2016, 00:59
Уважаемые соседи, пишите сюда, что не устраивает в работе наших лифтов.
Лифты в доме вещь важная, нужная и очень опасная, поэтому должны быть всегда в порядке!
Генеральному директору
ООО «УК «ЦС-Сервис»
Цурикову Константину Викторовичу
Московская область, г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 22
тел. 8-(495)-777-60-00
сайт: http://www.domreutov.ru
e-mail: secretars@yandex.ru
от
Председателя Совета дома
ЗАЯВЛЕНИЕ
о неисправности и неотрегулированности лифтов в доме
Уважаемый Константин Викторович!
В доме № 15, корп.1 по адресу Московская область, город Реутов, ул. Победы, двери одного из пассажирских лифтов, расположенного на первом этаже, справа от входа в лифтовой холл находятся в неисправном состоянии, а именно у дверей не работает автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей, которое должно срабатывать при воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в дверном проеме.
То есть, имеется высокий риск травмирования и причинения вреда здоровью людей, пользующихся данным лифтом. Если по каким-то причинам человек или части его тела окажутся в дверном проеме лифта в момент закрывания дверей, то может произойти зажатие дверями с усилием не менее 10 Дж..
В соответствии с пунктом 5.4.4.8.7 «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст) горизонтально-раздвижные двери с автоматическим приводом и складчатые двери должны соответствовать требованиям пункта 5.4.1.9.1. (Автоматические двери с механическим приводом). В соответствии с данным пунктом для реверсирования закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в дверном проеме, должно быть предусмотрено автоматическое устройство реверсирования.
Согласно п.п.13 пункта 7 главы II Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824, для обеспечения безопасности лифта должно быть выполнено требование:
- наличие средств для предотвращения усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты.
Согласно п.п.3 пункта 8 этого же Технического регламента, для обеспечения безопасности лифта, предназначенного в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения, должны выполнятся следующие специальные требования:
- наличие средств для предотвращения опасного воздействия на пользователя закрывающихся створок автоматической двери.
В соответствии с общими требованиями к характеристикам лифтов и устройств безопасности лифтов (пункт 4, раздел I приложения № 1 Технического регламента), усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты с механическим приводом, не должно превышать 150 Н.
Так же вызывает неудобство ряд моментов в работе лифтов:
1) Вызов лифтов не отрегулирован, а именно: при нажатии на кнопку вызов лифта, при наличии на этаже другого заполненного лифта, пустой лифт не приедет, пока не уедет заполненный. При этом при нажатии на кнопку вызова лифта, заполненный лифт не уезжает, двери его открываются.
2) В кабинах лифтов не отрегулирована звуковая индикация нажатия кнопок. Она не одинаковая у всех лифтов. В двух лифтах звук нажатия кнопок резкий и «режущий слух».
3) У некоторых лифтов табло указания этажей работает не корректно. Цифры этажей отражаются не полностью.
4) Крепление некоторых поручней в кабинах лифтов расшаталось. Поручни к стенкам лифтов закреплены не плотно, что в свою очередь может привести к порче общего имущества собственников жилья дома.
На основании изложенного прошу:
1) Информировать организацию, осуществляющую техническое обслуживание лифтов в доме № 15, корп.1 по ул. Победы в г. Реутов о нарушении нормальной работы лифта и опасных изменениях в условиях эксплуатации.
2) Провести проверку соблюдения требований безопасности, установленных техническим регламентом функционирования лифтов и устройств безопасности лифтов в доме.
3) Устранить недостатки в безопасности работы лифтов, в частности подключить и отрегулировать автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей. Двери лифта не должны закрываться при наличии препятствия.
4) Произвести регулировку звуковой индикации нажатия кнопок во всех лифтах. Установить звук нажатия кнопок одинаковый во всех лифтах, что бы он не «резал слух».
5) Отрегулировать вызов лифтов, сделать вызов каждого лифта независимым от другого лифта.
6) Отрегулировать в лифтах табло отображения этажей.
7) Плотнее прикрутить поручни в кабинах лифтов.
8) Предоставить копии актов всех периодических технических освидетельствований лифтов и копию паспорта на каждый лифт в адрес Председателя дома.
Данное обращение прошу рассмотреть и дать ответ в соответствии со статьями 7, 8, 9, 10, 12 Федерального закона РФ № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председатель Совета дома «Победы д.15, стр.1»
22.01.2016г.
Лифты в доме вещь важная, нужная и очень опасная, поэтому должны быть всегда в порядке!
Генеральному директору
ООО «УК «ЦС-Сервис»
Цурикову Константину Викторовичу
Московская область, г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 22
тел. 8-(495)-777-60-00
сайт: http://www.domreutov.ru
e-mail: secretars@yandex.ru
от
Председателя Совета дома
ЗАЯВЛЕНИЕ
о неисправности и неотрегулированности лифтов в доме
Уважаемый Константин Викторович!
В доме № 15, корп.1 по адресу Московская область, город Реутов, ул. Победы, двери одного из пассажирских лифтов, расположенного на первом этаже, справа от входа в лифтовой холл находятся в неисправном состоянии, а именно у дверей не работает автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей, которое должно срабатывать при воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в дверном проеме.
То есть, имеется высокий риск травмирования и причинения вреда здоровью людей, пользующихся данным лифтом. Если по каким-то причинам человек или части его тела окажутся в дверном проеме лифта в момент закрывания дверей, то может произойти зажатие дверями с усилием не менее 10 Дж..
В соответствии с пунктом 5.4.4.8.7 «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.03.2014 N 93-ст) горизонтально-раздвижные двери с автоматическим приводом и складчатые двери должны соответствовать требованиям пункта 5.4.1.9.1. (Автоматические двери с механическим приводом). В соответствии с данным пунктом для реверсирования закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в дверном проеме, должно быть предусмотрено автоматическое устройство реверсирования.
Согласно п.п.13 пункта 7 главы II Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824, для обеспечения безопасности лифта должно быть выполнено требование:
- наличие средств для предотвращения усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты.
Согласно п.п.3 пункта 8 этого же Технического регламента, для обеспечения безопасности лифта, предназначенного в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения, должны выполнятся следующие специальные требования:
- наличие средств для предотвращения опасного воздействия на пользователя закрывающихся створок автоматической двери.
В соответствии с общими требованиями к характеристикам лифтов и устройств безопасности лифтов (пункт 4, раздел I приложения № 1 Технического регламента), усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты с механическим приводом, не должно превышать 150 Н.
Так же вызывает неудобство ряд моментов в работе лифтов:
1) Вызов лифтов не отрегулирован, а именно: при нажатии на кнопку вызов лифта, при наличии на этаже другого заполненного лифта, пустой лифт не приедет, пока не уедет заполненный. При этом при нажатии на кнопку вызова лифта, заполненный лифт не уезжает, двери его открываются.
2) В кабинах лифтов не отрегулирована звуковая индикация нажатия кнопок. Она не одинаковая у всех лифтов. В двух лифтах звук нажатия кнопок резкий и «режущий слух».
3) У некоторых лифтов табло указания этажей работает не корректно. Цифры этажей отражаются не полностью.
4) Крепление некоторых поручней в кабинах лифтов расшаталось. Поручни к стенкам лифтов закреплены не плотно, что в свою очередь может привести к порче общего имущества собственников жилья дома.
На основании изложенного прошу:
1) Информировать организацию, осуществляющую техническое обслуживание лифтов в доме № 15, корп.1 по ул. Победы в г. Реутов о нарушении нормальной работы лифта и опасных изменениях в условиях эксплуатации.
2) Провести проверку соблюдения требований безопасности, установленных техническим регламентом функционирования лифтов и устройств безопасности лифтов в доме.
3) Устранить недостатки в безопасности работы лифтов, в частности подключить и отрегулировать автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей. Двери лифта не должны закрываться при наличии препятствия.
4) Произвести регулировку звуковой индикации нажатия кнопок во всех лифтах. Установить звук нажатия кнопок одинаковый во всех лифтах, что бы он не «резал слух».
5) Отрегулировать вызов лифтов, сделать вызов каждого лифта независимым от другого лифта.
6) Отрегулировать в лифтах табло отображения этажей.
7) Плотнее прикрутить поручни в кабинах лифтов.
8) Предоставить копии актов всех периодических технических освидетельствований лифтов и копию паспорта на каждый лифт в адрес Председателя дома.
Данное обращение прошу рассмотреть и дать ответ в соответствии со статьями 7, 8, 9, 10, 12 Федерального закона РФ № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председатель Совета дома «Победы д.15, стр.1»
22.01.2016г.